• VRV空调室外机接线检查套定额

    请教各位

    1、VRV空调室外机接线检查,是否需要单独套定额计算费用?(我套了对应功率电机的接线检查,审计说不是独立电机,不能算。)

    2、VRV系统铜管安装时,一般套工业管道定额计算。但是会有竖接、弯头等管件,是否也应该单独套管件定额计算费用?(审计只认分歧管、室外机连接组件为管件)

    谢谢,不吝赐教。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、应该有接线检查

    2、一般只计取分支器

    2025-02-14 10:19:53 

  • 1、不需要

    2、管件单独计算

    2025-02-14 10:20:07 

  • 1、成品是可以不计算的;2、工业管道管件是要单独计算的

    2025-02-14 11:08:55 

  • 1、审计说法不正确(需要计算检查接线)。

    2、审计说法正确,仅三通(分歧管)按管件单独计算。弯头、变径都不是成品管件。

    2025-02-14 13:02:06 