兀自 2025-02-17 10:04:36 | 河北省 安装审核 | 45查看 1回答
接地极利用建筑物基础底梁内的2根主筋通长焊接形成闭合回路和镀锌扁钢做接地线重复不
如图:接地极利用建筑物基础底梁内的2根主筋通长焊接形成闭合回路,是不是就直接按照图量出一圈的长度,套用避雷网安装,均压环敷设利用圈梁钢筋的定额子目.镀锌扁钢做接地线只算延伸出来的1m,接地部分就可以了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般是利用底板钢筋按㎡计算的,你这个好像就是圈梁内,套定额的话可能用防雷引下线那个利用主筋的更相近,或者把圈梁按㎡折算下,或者你看下建筑是不是圈梁,如果是底板就按平米,圈梁就按上边的弄
2025-02-17 10:08:55
-
如图:接地极利用建筑物基础底梁内的2根主筋通长焊接形成闭合回路,是不是就直接按照图量出一圈的长度,套用避雷网安装,均压环敷设利用圈梁钢筋的定额子目.镀锌扁钢做接地线只算延伸出来的1m,接地部分就可以了
-
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网
清单描述:“接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网”应该套哪个定额?补充问题:单位m
-
图纸中接地极是利用建筑物基础内两根主筋通长焊接形成,接地极直接和引下线连接,但图纸中还写到40*4的扁钢沿建筑物外沿焊接一周,这个焊接一周的镀锌扁钢怎么理解呢?是也要和接地极连接的吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看