神童 2010-09-06 10:26:05 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1198查看 4回答
现在的版本,筏板下部主筋遇承台锚固,面筋贯通如何处理?
筏板下部主筋遇承台锚固,面筋贯通如何处理?,有没有新的方法,那个老方法也麻烦了吧,按承台分割,我的承台,几十个呀,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义承台的时候,有一个扣减筏板底筋、面筋的设置,根据工程的实际情况设置就行了!
2010-09-06 10:31:14
-
2009钢筋中默个方式都是按锚入承台来计算的,最好用钢筋10。0来进行处理。在2009处理时,可在承台属性设置中来处理,在扣减项里选是就是锚固,选择否就是贯通。
2010-09-06 10:37:07
-
底筋与面筋分别布置,在“筏板负筋”里布置面层钢筋,再调整一下钢筋的长度就可以了。
2010-09-06 10:48:32
-
见节点设置-基础4(如下附图),配合承台构件中的属性设置上部钢筋是否贯通。 问:上面的那个图没有用吧,都是锚的,而有没得选吧? 答:上面的那个图可以修改长度,但对于你现在这个问题的确没有什么作用,你的问题通过附图2处理。
2010-09-06 10:42:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看