飘叶 2010-09-06 16:10:35 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 455查看 4回答
构造柱设置
砌体墙一般长度超过层高的两倍时或砌体墙拐角处才设构造柱,请问砌体墙与条板墙相交的地方用着构造柱吗?(长度在2倍层高范围之内)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体墙一般长度超过层高的两倍时或砌体墙拐角处才设构造柱,请问砌体墙与条板墙相交的地方用着构造柱吗? 回复:无需设置构造柱
2010-09-06 16:15:44
-
图纸说明中应该对此有要求的,砌体墙相交的地方,特别是当宽度不同时,为了便于施工都要设置构造柱的
2010-09-06 16:18:14
-
你好 条板墙如果能牢固的固定在砌体墙上的话 条板墙与砌体墙处可不加 但有的砌体墙 墙体本身易碎 (属于轻质砌块墙) 最好要设置构造柱
2010-09-06 16:20:30
-
既然(长度在2倍层高范围之内)就该设构造柱,但是砌体墙与条板墙相交的地方不一定设构造柱,因为这个地方即使有构造柱,砌体墙与条板墙也连接不到一块,顶多是素砼接触条板墙。