冰雨 2025-02-19 17:02:11 | 江苏省 安装 | 66查看 4回答
楼层上面消防接线端子箱后面有4个短路隔离器,是出来一个回路把4个短路隔离器串联
楼层上面消防接线端子箱后面有4个短路隔离器,是出来一个回路把4个短路隔离器串联起来,还是分别出来4个回路分别连接短路隔离器?
2025-02-20 10:13:37 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般是连在一起的,一个SI最多32个,一个回路最多200还要考虑预留,最多180也就
2025-02-19 17:07:55
-
4个回路分别连接短路隔离器
2025-02-19 17:02:44
-
一个回路,但是总点位不能超过200个点位
2025-02-19 17:03:20
-
层消防接线端子箱,出来4根干线,分别连接四个“短路隔离器”。
2025-02-19 18:52:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看