北京21定额,电气配管问题
例如:电气配管中的紧定(扣压)式薄壁钢管敷设有1.砖、混凝土结构明配; 2.砖、混凝土结构暗配; 3.钢结构支架配管; 4.沿钢索配管
问题: 前两种很好理解,后两种一般都是在哪种情况下套用? 1.钢结构支架配管是什么时候用? 2.沿钢索配管是什么时候用? 3.吊顶内配管应该是套哪种?有的说是钢结构支架配管,对吗? 4.吊顶内如果是通丝吊杆的话,应该套明配?这个“明配”是指套“砖、混凝土结构明配”这个定额吗?如果配管是在机房防静电地板下敷设,套用哪个定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、钢结构支架配管;由于钢结构上配管,不允许(在钢结构上)开孔、不允许在钢结构上焊接(支吊架),只能用抱箍将电线管固定在钢梁、钢柱上,支吊架的用量较大,所以单独编制相应的定额子目。
2、无依无靠,只能用钢索吊(固定)电线管。
3、吊顶内配管,只能套(1),不能套(2、3、4).
4、吊顶内配管用通丝吊杆,也只能套(1),不能套(2、 3、 4)。
5、静电地板下敷设的电线管,(因为不要支吊架)只能套(2),不能套(1、 3、 4)
首次提交 2025-02-20 14:59:49 最近修改2025-02-20 15:01:36 (修改过1次)
-
以我的理解:
钢结构支架配管一般用在主体是由钢结构搭建而成的时候就会需要用到,
沿钢索主要用于需要高强度、防腐蚀和耐磨的工业场所,特别是在工业制造领域,如化工、船舶和机械制造等,一般不会用到。
吊顶内配管我一般都是套用砖、混凝土结构明配。
在静电地板下敷设也可以套用砖、混凝土结构明配
首次提交 2025-02-20 11:31:32 最近修改2025-02-20 11:32:34 (修改过1次)
-
.电管明配与暗配的区分:在结构内敷设属于暗配,在结构外敷设属于明配。电管如 在吊顶内及架空地板内敷设属于明配;如在轻钢龙骨墙内敷设,当用U型管卡进行固定时 执行明配子目,用钢丝绑扎进行固定时执行暗配子目