小范 2010-09-07 10:37:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 258查看 12回答
楼层设置
有个工程独立基础底标高为-1.8米,地框梁顶标高为-0.2,结构标高比建筑标高少0.03,首层建筑标高为4.50米,请问在GGJ2009中应该如何设置基础层和首层?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件里面基础层的层高是这样确定的:(1)有地下室的情况,基础层的层高为基础底标高到地下室的层底标高这一段高差;(2)无地下室的情况,基础层的层高为基础底标高到首层的底标高这一段高差。注意一点:无论是在钢筋还是图形里面,层高均不包括垫层的高度。 在钢筋里面按照设计图纸的结构标高来建立楼层的层高即可。 这里基础层层高确立为1.8M即可。
2010-09-14 09:33:31
-
基础层层高设为1.8米,首层层高设为4.5米就可以了,其余构件标高按照实际进行定义就可以了,建筑标高与结构标高就相差建筑做法层的高度,你可以统一按照建筑标高进行处理,对结构构件的量没有影响还便于与建筑图对照
2010-09-07 10:40:11
-
在基础层的标高设为1.8米,首层的标高设为4.47米,地框梁在定义时,把顶标高改为层顶标高-0.2
2010-09-07 10:40:23
-
基础层层高-1.8米,首层层高4.5米设置。
2010-09-07 10:46:00
-
基础层的层高设成1.8米,首层的层高按照4,5米设置。首层的结构标高:-0.03
2010-09-07 10:48:02
-
有个工程独立基础底标高为-1.8米,地框梁顶标高为-0.2,结构标高比建筑标高少0.03,首层建筑标高为4.50米,请问在GGJ2009中应该如何设置基础层和首层?基础层定义为1.8高,首层定义为结构板顶(4.5-0.03)。在钢筋算量中要用结构标高。在图形算得中要用建筑标高。
2010-09-07 11:02:29
-
基础层的层高设成1.8米,首层的层高按照4,5米设置。
2010-09-07 10:39:09
-
按建筑高度建立楼层,这样方便导入图形算量
2010-09-07 10:39:22
-
基础层层高按-1.8米,首层层高按4.5米设置。
2010-09-07 10:42:15
-
有个工程独立基础底标高为-1.8米,地框梁顶标高为-0.2,结构标高比建筑标高少0.03,首层建筑标高为4.50米,请问在GGJ2009中应该如何设置基础层和首层? 回复:两个都可以
2010-09-07 11:04:30
-
我的意思和我的做法常常是 不用考虑工程做法的问题的
2010-09-07 11:25:40
-
基础层设置为1.77米,首层按4,5米层高设置。
2010-09-07 12:44:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看