莫莫 2010-09-07 17:40:56 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 2154查看 5回答
北京地区4*95+1*50电缆套定额时套多大截面的,定额系数乘以1.3时主材含量也乘以1.3吗?
北京地区4*95+1*50电缆套定额时套多大截面的,定额系数乘以1.3时主材含量也乘以1.3吗?问题补充:请大家帮忙啦~急
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 4*95+1*50的电缆敷设时,这条电缆的截面积应该是按照95mm2的计算,所套定额时应该套95mm2以内截面的定额子目。 2. 200 1北京预算定额讲座——电气工程 第四册《电气工程》主讲人:刘宝利 册说明 第二章 电缆 说明及工程量计算规则 ...... (三) 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,(2-223子目中电缆截面是指电缆中其中一根芯的截面) (四) 五芯电力电缆敷设定额(不包括电缆主材)乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。
2010-09-07 18:25:57
-
北京地区4*95+1*50电缆套定额时套120以内截面的,定额系数乘以1.3时主材含量也乘以1.3
2010-09-07 17:46:10
-
1. 4*95+1*50的电缆敷设时,这条电缆的截面积应该是按照95mm2的计算,所套定额时应该套120mm2以内截面的定额子目。 2. 5芯电缆敷设时的定额乘以系数1.3,是指所套这个定额子目的基价乘以1.3(也就是定额子目中的人工,辅材,机械这三者而言)。电缆主材是不能乘以系数1.3的。
2010-09-07 17:56:49
-
1、4*95+1*50的电缆敷设时,这条电缆的截面积应该是按照95mm2的计算,所套定额时应该套95mm2以内截面的定额子目。 2、5芯电缆敷设时的定额乘以系数1.3,是指所套这个定额子目的基价乘以1.3(也就是定额子目中的人工,辅材,机械这三者而言)。但是电缆主材是不能乘以系数1.3
2010-09-07 18:53:18
-
北京地区4*95+1*50电缆套定额时套套120平方以内截面的,定额系数乘以1.3时主材含量不能也跟着乘以1.3的。
2010-09-08 05:42:21