• 结算审核,施工单位说空调本身设备带的冷媒不够,需要追加冷媒才能调试

    结算审核,施工单位说空调本身设备带的冷媒不够,需要追加冷媒才能调试,要求给计追加冷媒的费用,一般给不给?设备带结算审核答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 让施工单位出签证,甲方和监理签字的。有签证就可以给 

    2025-02-28 09:52:09 

  • 不用给

    施工单位需要满足或者提供设备所需的必备条件  才能完成调试合格 才能达到验收

    后期的使用就是使用单位负责了

    2025-02-28 09:53:35 

  • 先看合同,如果是总价合同就不用管了,再看他们投标有没有调试费用,有的话,他们报1块钱也是这个工作内容,一般液压气压试验都是跟着管道敷设定额含了的,具体你得看下你们的定额说明是冷媒另算还是什么

    2025-02-28 09:53:53 

  • 这个应该是都包括在空调的价格里了,不单独计算

    2025-02-28 09:54:00 

  • 提供用量签证单,可以计算的。

    2025-02-28 09:54:18 

  • 不需要,因为通风空调工程系统调试包含这些工作内容

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务