• 关于支架

    给水管道与采暖管道中的支架已经包含在管道的子目中了,消防与喷淋的管道按照2米一个支架(一个支架里面分为1个Φ10的1米长的吊杆与0.5米L40*4的角钢)。电气中的线缆不需要支架。通风系统中的风管支架也是包含在风管的子目中了,但是设备、风阀的支架需要单独计算,关于风管的支架虽然不用计入,但是需要计入除锈刷油,这个工程量怎么确定,还有设备与风阀的支架重量以及除锈刷油的工程量怎么确定呢,还有关于给水系统与消防系统中的支架我也不知道对不对,麻烦大家帮忙看下

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 风管支架,去定额人材机数量里找,把那些角钢扁钢乱七八糟的加起来,多算些求稳。

    设备和风阀支架,需要设计补充支架大样来算,要么就找别的项目借鉴。

    给水和消防的,图纸没有的就借鉴其它项目。

    电气如果有桥架/线槽的话,水平方向是要算支架的。吊顶内悬空的水平配管也要支架

    2025-02-28 15:06:40 

  • 风管的支架虽然不用计入,但是需要计入除锈刷油,这个工程量怎么确定

    角钢

    子目

    还有设备与风阀的支架重量以及除锈刷油的工程量怎么确定

    这个一般都是根据现场情况计算,但大多数都是根据设备重量估一个支架重量。

    还有关于给水系统与消防系统中的支架我也不知道对不对

    给水系统铸铁管不含支架,而且管道子目含的支架不是门型吊架(水平管道采用门型支架需要单独计算的,但是一般都是后期结算再考虑);消防管道套第七册定额需要单独计算支架,但大多数是沟槽连接,借用是第八册给排水子目,里面含支架的,所以也要参照给排水专业水平管道处理方式。