chuangshiren 2010-09-08 10:40:19 | 河北省 安装算量GQI | 3634查看 2回答
压线端子计算
1.在作清单中,关于配电箱的清单特征描述中有焊压接线端子。请问配电箱的焊压接线端子是如何计算的。它和电缆的终端头有关系没有。 2.如果一个动力配电箱下面又连接3-4个动力配电箱,压接线端子怎么算? 3.一个ZRYJV-4*50+1*25的电缆接入的配电箱,下面接5回路接入为YJV-5*16电缆线,请问焊压接线端子数量和电缆终端头的数量,是如何计算出的。谢谢问题补充:按北京2001定额规定,请大家解释的具体一些,最好有计算思路谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3.一个ZRYJV-4*50+1*25的电缆接入的配电箱,/////若计电缆头,就不再计接线端子,否则计4个50平方,1个25平方共五个接线端子 下面接5回路接入为YJV-5*16电缆线,////同上,不计电缆头时应计5*5=25个16平方接线端子, 接线端子=回路数*相数(包括火线、地线、零线)
2010-09-08 18:22:32
-
压线端子一般是在电缆电线分支路的时候设置的,根据支路的个数及线的根数进行计算就可以了
2010-09-08 10:42:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看