谁知道呢 2025-03-02 17:11:39 | 广东省 土建结算钢筋算量GGJ2013 | 55查看 4回答
下图大样中C8@200的钢筋锚固长度是取图2表格中锚固长度37d吗?
1、下图1大样中C8@200的钢筋锚固长度是取图2表格中锚固长度37d吗?框架类别是三级抗震。
2、这位置的锚固长度用板受力筋绘制后软件计算的锚固长度只有70和120,达不到37*8=296的长度,该怎么办?还是说用飘板或者圈梁绘制?
2025-03-02 17:26:11 补充
用板受力筋绘制只有70的长度
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首次提交 2025-03-02 17:15:34 最近修改2025-03-02 17:16:48 (修改过1次)
-
对的
2025-03-02 17:13:40
-
锚固长度含伸入梁内平直段
首次提交 2025-03-02 17:39:23 最近修改2025-03-02 17:50:07 (修改过1次)
-
图上表中是抗震锚固长度,详图上非抗震锚固长度
2025-03-02 17:40:47
-
16G101-1平法58页中的锚固长度,和基础的锚固长度和不一样。
锚固长度:按图集是C30、三级抗震、HRB400钢筋,d=18,对应的锚固长度是37d=37*18=666,建模软件的算法是300-40+15d=530。了解的,麻烦介绍下两者间的关系。不胜感激。
-
如果,人防门框墙LAF图纸注明是一律为Laf=37d。按这个锚固长度,箭头所示钢筋并不能达到顶板上部的5C20.这样的结构正确吗,如果不正确,应该怎么处理这根钢筋的锚固?
-
老师,这个锚固长度la=35d=35*8=280,梁宽只有200,所以是得弯下去的吧,还是他的锚固长度只到梁中?说明说的是la
-
这个是压顶构件吗?该如何处理呢说明 未注明钢筋均为c8@200压顶构件的水平钢筋锚入相邻构造柱除注明外,锚固长度为15d 是什么意思呢?该怎么设置
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看