• 钢筋搭接疑问

    03g101图集上搭接计算为:搭接长度=系数×lae 可是lae有个锚固长度不得小于250mm。 例如级抗震,c35,接头率50%,一级钢8 (1)搭接长度应该是1.4×23×8=257.6还是300(任何时候搭接不小于300) (2)1.4×250mm=350
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (1)搭接长度应该是1.4×23×8=257.6,取300(任何时候搭接不小于300) (2)锚固长度:8*23=184,取250。

    2010-09-08 17:48:30 

  • 两者取大值;

    2010-09-08 17:45:42 

  • 具体要看构件到底是要锚固还是要搭接,光锚固时(在支座处)就是250,搭接时(构件中间)就是不小于300。

    2010-09-08 17:47:06 

  • 1、取300 2、第二个问你混淆了。23d <250 取250

    2010-09-08 18:30:59 

  • 250=<锚固长度

    2010-09-09 00:22:56 