wangsonghehe 2010-09-08 17:42:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 376查看 5回答
钢筋搭接疑问
03g101图集上搭接计算为:搭接长度=系数×lae 可是lae有个锚固长度不得小于250mm。 例如级抗震,c35,接头率50%,一级钢8 (1)搭接长度应该是1.4×23×8=257.6还是300(任何时候搭接不小于300) (2)1.4×250mm=350
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)搭接长度应该是1.4×23×8=257.6,取300(任何时候搭接不小于300) (2)锚固长度:8*23=184,取250。
2010-09-08 17:48:30
-
两者取大值;
2010-09-08 17:45:42
-
具体要看构件到底是要锚固还是要搭接,光锚固时(在支座处)就是250,搭接时(构件中间)就是不小于300。
2010-09-08 17:47:06
-
1、取300 2、第二个问你混淆了。23d <250 取250
2010-09-08 18:30:59
-
250=<锚固长度
2010-09-09 00:22:56