• 消火栓 立管高度

    立管

    老师,请问。。设计说明说的消火栓口距地1.1m是指蓝色这个标高位置吧?绿色这个管的位置标高应该是多少呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据GB50974-2014中7.4.8条文,得出消火栓栓头高度为1.1米,确定短立管高度为0.3米,可以得出水平管高度为1.1-0.3米=0.8米

    2025-03-05 00:38:13 

  • 0.8米

    2025-03-05 03:23:53 

  •   设计说明说的消火栓口距地1.1m是指蓝色这个标高位置,绿色这个管的位置标高设计已经给出 是5.700m了,可以查阅一下 二楼地面的标高就可以计算出 立管的高度了啊,,

    2025-03-05 07:09:45 

  • (0.9m)


    设计说明

    首次提交 2025-03-05 07:16:35  最近修改2025-03-05 07:23:01 (修改过1次)

  • 200-300之间

    2025-03-05 08:03:58 

  • 0.8

    2025-03-05 08:07:51 