• 暗柱中拉筋是这样设置吗?

    暗柱大样中画出拉筋2根,输的时候是2A8@200, 还是直接输A8@200

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:如果图纸中有2根拉筋,就应该输入2A8@200。如果有不是按软件默认的拉筋,可以在其他箍筋里输入,看你是输入的3#不对,应该是485#。3#是板筋的半园弯钩,485才是有10D要求的弯钩。记住了。

    2010-09-09 08:30:20 

  • 暗柱大样中画出拉筋2根,输的时候是2A8@200. 前面的数字代表数量!

    2010-09-08 21:40:39 

  • 如果有2根拉筋,就应该输入2A8@200。软件是不会自动判断你的拉筋的根数,必须要自己手动输入才行。

    2010-09-08 22:08:54 

  • 应该是直接输入 A8@200

    2010-09-08 21:38:18 

  • 应输入2A8@200,

    2010-09-09 07:35:54 