賈不怂 2025-03-07 11:40:11 | 河北省 安装预算 | 27查看 5回答
保温
老师,请教一下,这两张图纸分别是消火栓系统给水图和通风空调系统的图纸,消防水里的设计说明说非采暖房间做保温,请问像XL-1-1的这个立管算非采暖房间吗?像图纸里别的这种情况怎么判断是不是在非采暖房间呀?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
简单的说,截图二所有部位,都是非采暖房间。
即;竖井、机房、电梯前室、楼梯间。都是非采暖房间。包括消防立管。
2025-03-07 12:11:21
-
就是看房间中有没有暖气或取暖设备去确定是否是采暖还是非采暖房间
2025-03-07 11:42:15
-
这就要看采暖图中这个房间有没有采暖布置的。
2025-03-07 11:43:01
-
不是保温房间
2025-03-07 11:43:35
-
XL-1-1的这个立管算非采暖房间
没有暖通风管风口的就是非采暖房间
2025-03-07 14:46:30