11****@qq.com 2010-09-09 14:05:07 | 江苏省 其他专业 | 865查看 3回答
脚手架的问题
1、室内天棚面层净高3.6m以内的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次脚手架。 请问这里的合并计算一次脚手架是什么意思?钉天棚、钉间壁都要计算抹灰脚手的,为什么要算一次? 2、墙、柱梁面刷浆、油漆的脚手架按抹灰脚手架相应项目乘以0.1计算。 这是脚手架说明第9条中的最后一句话,请问这里要不要考虑大于小于3.6m的情况?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、室内天棚面层净高3.6m以内的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次脚手架。 这句话应该这样理解:钉天棚、钉间壁的脚手架可以分开算,但其抹灰的脚手架不应再计。 2、要考虑大于小于3.6m的情况,参照抹灰脚手。
2010-09-09 14:22:33
-
什么地方定额?我这没这个规定呀!这种情况是分别套用天棚和墙面简易脚手架的
2010-09-09 14:07:59
-
意思就是3.6米以内的天棚,间壁墙只计算一次脚手架,不用再重复计算抹灰脚手架了。 联系前面的语言一起考虑,没有说明就是不区分都按这个考虑
2010-09-09 14:08:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看