TT 2010-09-09 15:18:59 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1487查看 3回答
暗柱识图问题
如图所示,图纸的暗柱分为两部分,一部分是阴影部分,一部分是非阴影部分,阴影部分的配筋是不是就是暗柱大样图的配筋,非阴影部分的是在暗柱大样图以外的配筋,对不?(图左边YAZ*下是:墙主筋;右上:YAZ*箍筋,右下是:2倍YAZ*箍筋) 也就是暗柱的配筋除了大样图的配筋外,还要加一个大箍筋(长度Lc,宽度同墙厚)和几根拉筋(拉筋的根数通过LC长度确定?)问题补充:还有,这个图上的配置只是“一”的情况,如果是"L"T“"十”型的暗柱,那是不是每个方向都有加强钢筋,如果有的话,那么“十”型的暗柱中间的箍筋是不是很密?有暗柱正常的钢筋,还有四个方向的加强筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱配筋按大样图,其他部分按剪力墙,注意剪力墙要覆盖暗柱,先画暗柱,在剪力墙上点上暗柱
2010-09-09 15:22:06
-
回复:阴影部分是暗柱,非阴影部分是约束边缘所以你计算钢筋量时要把非阴影部分加上
2010-09-09 15:25:01
-
阴影部分是暗柱的主题,非阴影部分是在剪力墙中的加强构造,其钢筋只能在暗柱中输入参数计算即可
2010-09-09 15:28:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看