1 2010-09-09 15:26:02 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 437查看 4回答
钢筋软件中的梁标注问题
在钢筋软件中,梁的原位标注的底下通长筋为4c20 而图纸上又各自标注了各跨的下部钢筋为5c20 应该用哪个,为准确的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件中,梁的原位标注的底下通长筋为4c20 而图纸上又各自标注了各跨的下部钢筋为5c20 应该用哪个,为准确的? 回复:应为梁的下部筋不是通长的,所以下部钢筋按照图纸上的下部钢筋去标注,图纸上没有标注下部钢筋的按照4C20去输入
2010-09-09 15:30:19
-
首先要以原位标注的钢筋信息优先考虑,没有原位标注的才按集中标注中的钢筋信息。
2010-09-09 15:29:44
-
图纸上又各自标注了各跨的下部钢筋为5c20 用这个 底下通长筋为4c20 应该是集中标注 原位标注比集中标注大一级
2010-09-09 15:28:41
-
集中标注应该用通长的4C20,其余各跨不一致的在原位标注表格中的各跨输入梁的下部钢筋软件会根据输入的信息自动正确计算的。
2010-09-09 15:34:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看