OXYGEN 2025-03-11 09:20:21 | 北京市 安装 | 80查看 4回答
首层商业做喷淋湿式系统吗,喷淋管道还需要做保温吗?
首层商业做喷淋湿式系统,商业部分是有做采暖的,这种情况下喷淋管道还需要做保温吗?设计说明没有明确
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要看设计,设计没有说明不用保温
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2025-03-11 09:21:21
-
湿式系统因管道内长期充水,在存在低温风险的环境中需考虑防冻保温措施。但若商业区域整体处于采暖环境(室内温度≥5℃),且管道完全位于采暖覆盖范围内,可不进行保温
2025-03-11 09:22:23
-
室内可不用保温
2025-03-11 11:32:14
-
采暖房间内的喷淋管道,不需要保温(有采暖),也不需要做防结露保温(非流动水)
2025-03-12 09:03:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看