缘周率 2010-09-09 22:12:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4438查看 6回答
集水坑底板顶标高高于基础底标高如何处理
集水坑地板顶标高高于基础底标高(基础底标高-9.85m,集水坑底板顶标高-9.25m),我按照图纸定义好集水坑后,但是不能建立,提示标高错误。我检查过多次,不知道什么原因,问题补充:在图形算量里能布置,在钢筋2009里可以点布置,但不能画线布置,我的集水坑是不规则的。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:集水坑必须布置在筏板里所以你的集水坑布置不了,最好的办法就是筏板满画不考虑集水坑,然后再用手工来调整一下,把调整的量用单构件输入进去就可以了。
2010-09-10 07:22:00
-
可以通过画两块筏板,然后用筏板变截面的方法建立这个集水坑试一试。
2010-09-09 22:17:53
-
这种情况比较特殊,按底标高平齐布置后在单构件里将多算的砼扣除。
2010-09-09 22:27:42
-
那就在单构件里做
2010-09-09 22:17:44
-
一般是不能高出筏板的,像你这种情况最好在单构件里算了。
2010-09-10 09:09:38
-
你要先建立好,调好标高,在画上去
2010-09-12 12:05:42