ufo521 2010-09-10 09:35:18 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 584查看 4回答
集水坑不知道对不对
画了一个集水坑,看起来是一块整板,也没有中间凹下的部分,好像是直接附在筏板基础的地下,和筏板基础一起三维立体查看,在上面根本就看不到集水坑,不知道对不对,大家给我指点一下,谢谢、 截图如下问题补充:基础底标高:-4.65,顶标高-3.65
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你画的图是正确的。集水坑是要布置在筏板基础上的,在三维里面才能看出。
2010-09-10 09:38:56
-
你画的图是正确的。但是你的坑底板厚度设置的不对,应同你的筏板厚度为1M。 你的坑底板厚度是800吗?应该跟你的筏板厚度一样才对呀,就算是800也应该是我下面那张图那样的。 你再换个角度试试,如果设置的没问题,应该是没问题的,你再看看你的筏板标高有没有问题。
2010-09-10 10:02:41
-
你好:看上去定义得还行,只要软件让汇总计算就应该是没有问题的了,否则不让汇总计算。
2010-09-10 09:47:43
-
你的图是正确的,可能集水坑的底标高和筏板的底标高高差不大吧!!
2010-09-10 09:55:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看