xjhxy 2010-09-10 12:42:21 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1785查看 5回答
柱与连梁相交处,梁高及上下500范围内箍筋加密至@100 如何用软件计算柱加密筋
柱与连梁相交处,梁高及上下500范围内箍筋加密至@100;柱与圈梁相交处,梁高及上下300范围内箍筋加密至@100 如何用软件计算柱加密筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁一般情况下都是与暗柱相交,在梁高范围内软件会自动考虑节点区的加密长度,但是上面所提到的上下500加密区在平法里面好像没有相关的依据,圈梁也是这种情况。 像上面老师所说,可以在其他属性—上下加密区范围内输入相关的加密区长度值,如果达不到效果,可以在其他箍筋里面单独计算这一部分的箍筋量,汇总计算过后会有相应的箍筋量的。 此外,在提问的时候,老师可以把相关的图纸截过来,这样可以更直观的解决问题。
2010-09-11 14:42:51
-
可以调整柱子的钢筋加密范围 见图
2010-09-10 12:47:51
-
在其他属性里面输入
2010-09-10 12:52:30
-
在柱构件属性时输入箍筋时直接输入@100/200就可以了,在柱属性里输入加密区高度就可以了, 无论是柱与框架梁还是连梁相交,柱子的加密区都是这样输入的, 梁的加密区在梁里去输入
2010-09-10 12:47:25
-
你可以直接输入加密的长度的
2010-09-10 15:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看