xjhxy 2010-09-10 12:59:04 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2073查看 3回答
柱与连梁相交处,梁高及上下500范围内箍筋加密至@100;柱与圈梁相交处,梁高及上下300范围内箍筋
柱与连梁相交处,梁高及上下500范围内箍筋加密至@100;柱与圈梁相交处,梁高及上下300范围内箍筋加密至@100 如何用软件计算柱加密筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁高范围内 软件本来也是计算的加密 两高上下范围内加密 如果跟图集不相符的话 可调节柱子的加密范围即可 梁高及上下500范围内箍筋加密至@100;柱与圈梁相交处,梁高及上下300范围内箍筋加密至@100 梁高的上下不是指柱子 那是指的什么?
2010-09-10 13:02:26
-
我们可以在柱的定义中的其他属性中定义上下加密区长度,在柱梁相交位置箍筋默认加密,所以只输入300即可 只要是框架柱在本体节点内都是要加密的,不管是与连梁还是与圈梁相交都是要加密的。在这个区域都是柱作为其他构件的区域
2010-09-10 13:07:02
-
在柱子箍筋信息里输入例如a8-100/200即可
2010-09-10 13:02:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看