wangsonghehe 2010-09-11 08:14:09 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1019查看 4回答
剪力墙错开长度
软件计算剪力墙竖向错开长度为0.3lae 而010-1图集上是500 软件计算错误吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件计算剪力墙竖向筋时是按照框架柱的要求来做的,两主筋之间错开的长度是0.3lae ,而图集中的做法有两种,当为一二级抗震时是50%错开,且错开的距离是500,而不是0.3lae ;当为三级抗震要求时没有错开(不需要错开)。所以软件做法是不符合平法要求的。
2010-09-11 08:26:01
-
软件计算是正确的,平法图集03G101-1第48页上规定就是错开0.3lae 的。
2010-09-11 08:17:48
-
软件规则见计算设置-剪力墙32项,默认的是按照接头错开百分率计算的,如需按平法第48页计算,需要修改该设置。
2010-09-11 08:22:20
-
软件是按G101图集来做的,不会错误的.
2010-09-11 08:25:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看