• 剪力墙错开长度

    软件计算剪力墙竖向错开长度为0.3lae 而010-1图集上是500 软件计算错误吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件计算剪力墙竖向筋时是按照框架柱的要求来做的,两主筋之间错开的长度是0.3lae ,而图集中的做法有两种,当为一二级抗震时是50%错开,且错开的距离是500,而不是0.3lae ;当为三级抗震要求时没有错开(不需要错开)。所以软件做法是不符合平法要求的。

    2010-09-11 08:26:01 

  • 软件计算是正确的,平法图集03G101-1第48页上规定就是错开0.3lae 的。

    2010-09-11 08:17:48 

  • 软件规则见计算设置-剪力墙32项,默认的是按照接头错开百分率计算的,如需按平法第48页计算,需要修改该设置。

    竖向

    剪力墙

    2010-09-11 08:22:20 

  • 软件是按G101图集来做的,不会错误的.

    2010-09-11 08:25:44 