linxiaobinde 2010-09-11 09:59:57 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1043查看 10回答
首层标高
请问:若是半地下室的工程,其首层底标高该如何设置好些, 首层底标高是-2.05,层高是3.7米,而室外地坪标高是0.8米,这样的工程其标高如何设置好些?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计所确定的标高设置。
2010-09-11 10:00:50
-
半地下室当做-1层,1层底标高为-2.05+3.7=1.65m。其他正常设置即可。
2010-09-11 10:40:38
-
你在工程定义时输入室外标高吧,在把层高输入好。
2010-09-11 12:46:30
-
半地下室当做-1层 按照图指标高走就行了
2010-09-14 19:19:41
-
在首层标记的位置把数值改为0.8.输入结构的层高就可以了。
2010-09-11 16:42:27
-
正常设置这些标高就可以,软件可以自动判断和计算的;
2010-09-11 10:01:25
-
你好:软件计算时不管你是不是半地下室,只要是一层就是了,按图纸给的结构标高来定义就可以了。
2010-09-11 10:24:06
-
首层底标高应该设置为3.7-2.05=1.65
2010-09-11 10:26:20
-
你可以把半地下室当做-1层,那么你的首层底标高就是-2.05+3.7
2010-09-11 10:01:36
-
如果是图形算量就会复杂一些,会受室外地坪标高的影响。钢筋算量的可以将半地下室这一层设为-1层,也可以设为首层,对算量结果不会有影响,主要看结构图纸是如何划分的,如果结构图纸中半地下室顶上那一层是“二层”,那么建议将半地下室定议为“首层”,相应的,如果结构图纸是“首层”,那半地下室就是“-1层”了,这样划分的好处是方便对数,不空易搞混了。
2010-09-12 22:15:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看