fei304718205 2010-09-11 19:30:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 472查看 5回答
关于把剪力墙布置成整体暗柱,钢筋的输入方式的若干问题
麻烦大家看看我这样子输入是否正确? 我圈中的4处有点疑问:1. 2.A8@400的范围是2000,还是只是1200的范围才布置? 3.这个箍筋的bh是否正确,是400,310 or 350,260(扣减保护层)。这个输入是否需要自己手动扣减保护层? 4.拉筋的长度是否应该自己计算(310-保护层+弯折+锚固),还是说,只要输入310,软件就自行计算? 5.我觉得这个有矛盾,2B10@150,就是有两根钢筋,但是按照间距150来算就不止两根钢筋,是不是就:2B10 就OK了?还是B10-150?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件的计算设置与规则对应的,只要布置正确计算的对的。
2010-09-13 16:44:48
-
软件计算是不会错的,不相信你可以有手工计算后对比一下。
2010-09-11 19:34:40
-
全部纵筋:12b16+10b12 箍筋1:2a8-200 其他箍筋:195号2b10-150 280*385 485号2b10-150 280 箍筋1 为2根拉筋 距应该是按大箍筋的间距走
2010-09-11 19:47:24
-
你好:请看我定义的这个暗柱:保护层按30算的。 1、A8@400的范围是2000,还是只是1200的范围才布置? 是1200范围内。 2、这个箍筋的bh是否正确,是400,310 or 350,260(扣减保护层)。这个输入是否需要自己手动扣减保护层? 其他箍筋里输入的箍筋和拉筋信息必须是扣了保护层的数。 3、拉筋的长度是否应该自己计算(310-保护层+弯折+锚固),还是说,只要输入310,软件就自行计算? 其他箍筋里拉筋的长度是扣了保护层的长度。 4、我觉得这个有矛盾,2B10@150,就是有两根钢筋,但是按照间距150来算就不止两根钢筋,是不是就:2B10 就OK了?还是B10-150? 195 2B10@150是同一平面时有两个箍筋,它的上下间距为150。所以必须输入2B10@150。
2010-09-11 20:51:49
-
支持月亮的解释
2010-09-11 23:00:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看