• 屋面楼梯间综合脚手架

    檐

    1.根据广东定额综合脚手架按外墙边线乘顶板面或檐口高度,室外地坪是-0.3,请问是算到22.25这个高度,还是23.85呢?2.定额里描述楼梯间等脚手架工程量并入主体工程量,该怎么理解这句话呢,楼梯间的综合脚手架工程量我该如何计算,是用楼梯间的外墙边线长度乘以和主体一样的高度吗,麻烦老师解答一下,谢谢.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    上部标高计算到23.85。

    楼梯间,按面积计算后,也套23.85高度的定额。

    2025-03-20 16:55:14 

  • 算到23.85

    楼梯间的综合脚手架工程量,楼梯间的外墙边线长度乘以楼梯间在屋面上的高度,并入综合脚手架工程量

    2025-03-20 17:00:14 

  • 1、计算到女儿墙顶,即23.85m。

    2、结论:出屋面楼梯间和其他房间综合脚手架=房间外墙外围长度*出屋面房间高度。定额的意思是说出屋面房间的脚手架工程量并入主体的工程量里,不再单列清单了。例如:你这个建筑脚手架步距是30.5m内的,就把出屋面房间脚手架工程量加到30.5m内综合脚手架的工程量里,不用再列一条4.5m内脚手架的清单

    室外地坪

    2025-03-20 17:00:32 