guoguo 2010-09-12 19:07:39 | 山东省 其他专业 | 1985查看 4回答
配电箱安装
请教一下 落地配电箱安装和墙上明装配电箱 是不是需要计算槽钢啊??图纸设计上没有明说 但安装规范上有 还有具体怎么计算啊?没有尺寸什么的!!谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 墙上明装或者暗装的配电箱都是不需要槽钢的。 2. 落地式配电柜的安装一般都是需要槽钢的,但也有采用其他基础的。如果采用基础槽钢时一般设计图纸会有基础型钢平面图,假如图纸不详或者不明确时则应该咨询设计单位或者建设单位给予明确。 3. 落地式配电箱.柜的基础槽钢计算是按照配电柜的底座周长。
2010-09-13 08:25:49
-
1、落地式配电柜需要安装槽钢计算式配电柜(长+宽)*2*配电柜数量 2、明装配电箱不需要槽钢
2010-09-12 19:17:21
-
在图纸没有明确的情况下,执行安装规范即可。落地配电箱安装按柜体的下口外周长计算。墙上明装配电箱按箱体高度乘以2即可。
2010-09-12 19:19:55
-
落地配电箱(柜)需要基础槽钢,就是槽钢底座,按底座周长计算。 明装配电箱不需要。
2010-09-12 19:32:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看