kind 2010-09-12 21:49:10 | 重庆市 安装算量GQI | 1344查看 3回答
当需要焊绝缘铜芯接线端子BV-4*16mm2时候,该怎么列入清单?谢谢您的指导!
当需要焊绝缘铜芯接线端子时候,该怎么列清单? 在车间从XL型动力配电箱到设备的线路采用BV-4*16mm2,当列焊接线端子清单时候却发现以下问题: 一、在配电箱的清单的工作内容如下: 1.基础槽钢制作、安装 2.箱体安装 3.铁构件制作、安装 可以发现配电箱的清单的工作内容没有焊接线端子; 二、但是低压开关柜、配电电源屏的清单中的工作内容如下: 1.基础槽钢制作、安装 2.柜安装 3.端子板安装 4.焊压接线端子 5.盘柜配线 6.屏边安装 可以发现低压开关柜、配电电源屏清单的工作内容有焊接线端子; 请问焊绝缘铜芯接线端子该怎么列入清单?谢谢您的指导!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 在配电箱柜安装定额子目中的辅材表内显示的裸铜线和铜接线端子是配电箱柜安装时的接地连接用料。并不是配电箱柜的进出线的接线端子焊接用料。 2. 配电箱柜的进线或者出线的导线端头的焊.压铜接线端子是需要另行计算并套相对应定额子目的。根据所叙述的BV-4*16mm2在配电箱内连接时,就应该计算4个16mm2铜接线端子并套相对应的焊.压铜接线端子的定额子目。
2010-09-13 08:04:06
-
清单没有焊接线端子,你可以清单套配电箱,对应的定额套 成套配电箱。定额已经包含了焊接线端子你可以查看工料机显示,如果图纸与实际不符,也可以在加一项焊接线端子定额子目。 1.是的定额已经考虑了。 2.是的要把裸铜线 10mm2(长度0.2米)、铜接线端子 DT-10mm2(2.02个)换算为裸铜线 16mm2(长度0.2*4=0.8米)、换算成要求的。 你点击工料机显示,左击你需要换算的材料(看图片) 选择规定的,然后替换就行了。 3.主材不同所用的辅材,人工费机械费都不同。可以去施工现场看看就知道啦。 4.那是因为有的配电箱不是成套的,还有电缆也是要接头的。
2010-09-12 22:11:22
-
焊绝缘铜芯接线端子不必要单独列出清单项,你这里不是已经包含在低压开关柜、配电电源屏的清单中的工作内容中了啊; 组价的时候,需要套上一项焊绝缘铜芯接线端子的定额项就可以了;
2010-09-12 21:51:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看