ylshubo 2010-09-13 09:32:32 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3160查看 8回答
基础梁遇桩承台怎么处理?
专家你好: 我请教一个问题:基础梁钢筋在遇桩承台时,比如桩承台是端承台,基础梁是绘制在桩承台中心还是对边,同时桩承台里也布置了柱,您们一般怎么处理这样的问题的? 我记得03G101说的是,算基础梁锚固的时候,在桩承台够锚固就可以了,但这样不好撑握标准绘制基础梁。请问题通常情况下是怎么处理的?我检查了它的钢筋量与绘制方法有关系。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
画到承台位置的柱边缘或中心都可以,软件默认是计算到柱边缘-保护层+弯钩。需要重新设置,因为08G101-11图集84页解释这种情况基础梁钢筋是进入柱一个锚固长度。
2010-09-13 16:42:16
-
一般都是画到承台中心。
2010-09-13 13:20:38
-
基础梁钢筋在遇桩承台时,比如桩承台是端承台,基础梁应该绘制在桩承台中心;03G101说的是,算基础梁锚固的时候,在桩承台够锚固就可以了,你可以修改计算规则设置,就可以达到这个目的了;
2010-09-13 09:35:57
-
你好:首先参考你的图纸要求,如果图纸没有要求就按图集中的要求来做,图集中基础梁的钢筋是伸至端部另加10D的弯钩。应该画到端部。 不是按锚固来做的。
2010-09-13 09:39:51
-
这要看设计意图了,虽然基础梁应该以承台作为支座,但设计时,往往以柱来确定负筋长度的基础,这是就要以柱作为支座,要是设计明确以承台用为支座,你画入基础梁后,就要设置承台为支座。但还有一个问题,本来与承台连接只要与承台有一个锚固值就可以了,但你画入基础梁是通过承台的,软件就按贯通承台来计算的。
2010-09-13 09:42:18
-
锚固与承台无关,得从桩承台上的柱边开始算起。
2010-09-13 09:37:33
-
基础工程是桩承台时,应该设置为基础连梁,这样就可以处理各种的锚固
2010-09-13 10:02:49
-
要根据设计图纸来具体分析: 1、如果图纸没有特意说明基础梁以何为支座,承台顶没有面筋(基础梁顶标高与承台顶平),基础梁跨贯通承台,在端承台锚入柱子; 2、如果图纸没有特意说明基础梁以何为支座,承台顶有面筋(基础梁顶标高与承台顶平),基础梁锚入承台; 原则上来说钢筋能通则通,但是满足锚固要求的前提下,钢筋也是要能省则省,如果是小承台基础梁可以贯通,大承台最好是锚入承台或者柱子。
2010-09-13 10:59:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看