zhaomxu 2010-09-13 09:44:37 | 河北省 其他专业 | 1707查看 7回答
施工时候梁钢筋的布置有没有具体要求,当支座或通长筋有两排,上下排钢筋如何布置,间距有要求吗?
同上: 施工时候梁钢筋的布置有没有具体要求,当支座或通长筋有两排,上下排钢筋如何布置,间距有要求吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般参照101系列图集布置!!
2010-09-13 09:45:13
-
有要求,一般要求间距不小于钢筋直径及保护层厚度。在钢筋砼施工规范上可以找到相关的说明的
2010-09-13 09:47:26
-
1下部钢筋水平方向的净距不小于钢筋直径,也不小于25mm;上部钢筋水平方向的净距不小于1.5倍钢筋直径,也不小于30mm。 2竖向净间距不小于钢筋直径,也不小于25mm。 3当梁下部钢筋多于两层时,从第三层起,钢筋的中距应比下面两层的中距增大一倍。
2010-09-13 09:47:30
-
上下排钢筋如何布置? 用 / 隔开就行了,如6B22 2/4 、2B18/3b16 间距有要求? 间距不小于钢筋直径及保护层厚度。
2010-09-13 09:47:44
-
施工时候梁钢筋的布置有具体要求,--见施工手册或钢筋工手册。当支座或通长筋有两排,上下排钢筋的间距要大于25毫米。
2010-09-13 09:48:23
-
看具体图纸的要求,然后对应03G101-1的图集查看。
2010-09-13 09:47:38
-
上下两排的钢筋的净距规范要求一般是大于钢筋的直径,一般是按照25mm考虑的。
2010-09-13 09:49:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看