• 翻修屋顶防水怎么做

    屋顶从新做防水,需要把原有的剔除,再做防水,我手里有一份原有的预算,它还套了一个在保温层上做了个找平层,有这个必要吗?还套了两次 工程名称:屋面防水工程(3+3)SBS 第 2 页共 3 页 序号 编号 名称 工程量 价值(元) 其中(元) 单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 1 8-100 屋面工程 新做工程 平屋面 找平层 水泥砂浆1:3(2cm厚) 保温层上 m2 2600 12.93 33618 10816 20228 2 8-100 屋面工程 新做工程 平屋面 找平层 水泥砂浆1:3(2cm厚) 保温层上 m2 235 12.93 3038.55 977.6 1828.3 3 8-111 屋面工程 新做工程 平屋面面层 浆铺水泥砖 m2 235 64.14 15072.9 3066.75 11695.95 4 9-2 防水工程 拆除工程 铲除防水层 m2 2600 4.54 11804 11362 104 5 9-29 *2 防水工程 新做工程 找平层上SBS改性沥青油毡屋面 热熔法 3mm子目乘以系数2 m2 2154 63.36 136477.44 26881.92 105933.72 6 9-36 *2 防水工程 新做工程 墙、地面SBS改性沥青油毡 坡屋面面 3mm子目乘以系数2 m2 446 65.17 29065.82 4036.3 24744.08 7 11-11 场外运输 渣土运输 三环路以内 m3 63.242 62.69 3964.64 1650.62 22.77 8 1-7 楼地面工程 拆除工程 水泥砖屋面 m2 235 19.94 4685.9 4399.2 77.55 9 2-57 装饰脚手架 外吊脚手架 10m2 44.6 45.49 2028.85 1368.33 69.58 ZCCL46@2 钢管4~6.5m 根 260.464 3 781.39 ZCCL45@2 钢管3m 根 189.104 2 378.21 ZCCL99@2 木脚手板 m3 3.345 1200 4014 ZCCL72@2 扣件 个 540.998 1 541 10 补-01 渣土销纳费 m3 63.242 10 632.42 632.42 分部小计 246103.12 64558.72 165336.37
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在保温层上做了个找平层,有这个必要吗 保温层上是要做找平层的。

    2010-09-13 14:40:42 

  • 从预算上看只拆除防水层没有拆除找平层,那么找平层可做可不做!另外要求没要求做?实际做没做?实际做了,2600m2应该给,235m2是屋面浆铺水泥砖的找平层已包含在8-111子目中不应该给。

    2010-09-13 19:11:24 

  • 你看下他现场的具体做法。作为施工方上报的预算肯定是有水分的,找平层两次可能是厚度的意思,一次是2cm,两次就是4cm了。 保温层你看是否做。

    2010-09-13 14:48:00 