• 防雷这样算对不对,请多指导

    本工程为7层住宅楼,建筑主体高度24.6米。 一、防雷: 1、沿女儿墙及建筑构架周边明敷设¢12的镀锌圆钢作防雷避雷网,并暗敷-40*4镀锌扁钢构成不大于20x20的避雷带,突出屋面的金属设施均应与防雷装置焊接。 2、防雷引下线利用柱中钢筋。 3、所有材料作防腐处理。 二、接地: 1、防雷保护接地,电气设备的保护接地,重复接地等的接地,共用统一接地极,接地电阻不大欧姆,实测不满足要求时,便在距基础外三米处利用-40X4镀锌扁钢增设人工水平接地体。 2、利用各结构柱内外侧主筋(不少于二根)作引下线,自身上下连接点采用搭接焊的方式焊接,上端与楼顶避雷装置,下端与接地网相焊接(含基础底层),各构件与基础之间必须连接成电气通路 3、利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根¢16主筋连通并把各段地梁的钢筋联成一个环路作接地体。 4、所有接地连接板为100x100x8,距地300mm 预算项目: 对于楼顶的避雷网: 1、避雷网安装 沿折板支架敷设 未计价材料:镀锌圆钢 2、避雷网安装 沿墙明敷设 对于避雷带: 3、户内接地母线敷设 未计价材料:-40*4镀锌扁钢 对于引下线 4、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 5、避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装 6、避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 对于第6项,我认为应当包括避雷带的焊接、引下线焊接、基础主筋与地基梁主筋的焊接,把这这三个工作内容的工程量计算到一个子目中,不知道这样对不对?同时我请教该怎么计算焊接数量?谢谢! 7、接地调试 请问: 以上项目是否正确?有遗漏吗? 对于“突出屋面的金属设施均应与防雷装置焊接。”这一项该怎么立子目? 柱主筋与圈梁钢筋焊接的工程量该怎么计算? 防腐还需要另外套定额吗? 增设人工水平接地体是不是根据实际工程量来计算,在预算中不列出? 谢谢您的指导!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、以上项目很正确, 2、对于“突出屋面的金属设施均应与防雷装置焊接。”这一项不单独列项,计算到屋面避雷带工程量之内; 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接的工程量计算柱子高度和圈梁的长度; 4、防腐要另外套用防腐的定额子目项; 5、增设人工水平接地体是不一定发生的工程量,所以可以在预算中不列出,但是要加以说明;

    2010-09-13 21:58:45 

  • 对于一般建筑的避雷系统应该有以下几项 1、避雷网 避雷网如何做应该是设计决定的事,明敷的镀锌圆钢和暗敷的镀锌扁钢都套同一项“沿折板支架敷设项目”,只是主材不同。 2、引下线 引下线的长度是与避雷网连接的构造柱的高度-0.5m(设接地电阻测试点的构造柱或接地是用母线和接地极的情况,因为柱主筋在距地0.5处引出接接地母线。如果接地是利用基础钢筋,那么引下线长度就是构造柱的通长。),对于你的工程来说是24.6-0.5=24.1m。定额给定是两根主筋算一根引下线。 3、接地 如果接地是用母线和接地极的话,接地母线的计算长度应该除了平面上给定的尺寸外还要加上引下线处的竖向长度。接地极输出个数即可。利用基础钢筋做接地极就计算基础底面积就行了。 4、接地电阻测试点处我一般会给一个“断接卡子”。

    2010-09-14 09:16:05 