• 气体灭火布线问题

    计取如图,1、七氟丙烷灭火装置走线,4*(ZR-BV2.5)/SC25,若房间内有3个七氟丙烷装置,应该怎么走怎么计算? 三个七氟丙烷是同一回路还是不同回路呢 2、紧急启停按钮5*(ZR-BV1.5)/2*SC20是什么意思,房间内有三个按钮的话如何计取走线?三个启停按钮之间是同一回路还是不同回路呢? 求教各位老师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、同一回路,总长度计算

    2、5根BV1.5的线分开穿2根25管,但为什么不用一根管呢,可以问下设计。三个按钮按同一回路总长度计。