大张伟 2025-03-31 10:35:25 | 广东省 安装机电安装算量GQI | 53查看 1回答
气体灭火布线问题
如图,1、七氟丙烷灭火装置走线,4*(ZR-BV2.5)/SC25,若房间内有3个七氟丙烷装置,应该怎么走怎么计算? 三个七氟丙烷是同一回路还是不同回路呢 2、紧急启停按钮5*(ZR-BV1.5)/2*SC20是什么意思,房间内有三个按钮的话如何计取走线?三个启停按钮之间是同一回路还是不同回路呢? 求教各位老师
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、同一回路,总长度计算
2、5根BV1.5的线分开穿2根25管,但为什么不用一根管呢,可以问下设计。三个按钮按同一回路总长度计。
2025-03-31 14:28:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看