吃个小汉堡 2025-04-01 12:21:46 | 山东省 安装算量GQI | 38查看 2回答
安装识图问题
大佬们请问这是消防喷淋头吗?这个图纸没标,然后管径只有dn100接65,然后直接65到了这个构建了,是不应该还有个小管径的从65接到喷淋头呢
全部回答 (2) 首答仅用56秒
- 已采纳
室内消火栓,是的65接到干管100上
首次提交 2025-04-01 12:22:42 最近修改2025-04-01 12:23:30 (修改过2次)
-
消火栓系统:主管是DN100,支管DN65至消火栓。
2025-04-01 13:11:39