guoguo 2010-09-14 19:23:30 | 山东省 其他专业 | 1071查看 5回答
配管 配线的走向问题!!!
室内配线时,从配电箱出来的暗敷导线是往上走顶楼板再向下,还是先向下走下面楼板的地面再往开关 插座分啊????有点搞不清楚 谢谢问题补充:设计要求一般是WC、FC暗敷在地板和墙内的 !但没有具体说明走向的!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于室内配管线时,配电箱出线回路中照明回路和插座回路是上出还是下出问题,应该视具体情况确定,因为这两种出线形式都可以,关键原则是选择近距离。 1. 一般照明回路和插座回路中的距地1.8m以上的空调.排气扇.热水器.油烟机,都是上出。 2. 距楼地面1.5米及以下的插座管线回路和照明回路中的夜视灯(距地0.5m)采用配电箱下出线。
2010-09-15 08:36:28
-
山东消耗量的安装计算标准是按最近距离,也就是按离顶板距离远近而定,这看层高、箱体高度、设备高度
2010-09-15 08:34:55
-
如果是用PVC管,一层的的地面不能有管,要从顶往下走。如果是用镀锌管可以过地面。二层以上的一般插座走下面,照明开关向上走
2010-09-14 22:11:59
-
根据设计要求安装方式计算:一般插座走下面,照明开关向上走
2010-09-14 19:32:56
-
走近路,哪儿近就从那儿走。
2010-09-14 19:50:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看