dgphb 2010-09-15 10:40:13 | 北京市 其他专业 | 1438查看 3回答
管井里的给排水立管要按套管吗(设计说明没提及此内容的情况下)
管井里的给排水立管要按套管吗(设计说明没提及此内容的情况下)问题补充:还有就是:厨卫upvc排水立管穿楼板要套套管吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管井里的给排水管,设计没有要求的,一般给水管应该设置套管,排水管可以不设;
2010-09-15 12:05:55
-
一般是要的 穿砖墙用PVC,穿砼墙用钢制的套管
2010-09-17 13:14:55
-
给水管穿楼板就应该设置钢套管。
2010-09-15 12:42:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看