安馨 2010-09-15 16:12:18 | 江苏省 其他专业 | 3804查看 2回答
三级抗震承台梁箍筋的加密区域是多少
三级抗震承台梁面筋,底筋,边支座,中间支座筋,箍筋加密区域应该怎么计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的梁是承台梁吗?承台梁的平法要求中是要求设计人员填写的箍筋加密范围,另外承台梁的要求是上下筋全部拉通,没有你说这些问题。请看一下图集06G101-6中的第35—36页,有关承台梁的做法要求吧。没有图集我可以传给你。给个邮箱地址呀
2010-09-15 16:21:55
-
1、承台梁加密区按06G101-6图集规则:第一种箍筋范围由设计注明的道数乘以间距计算,第二种箍筋范围由跨度减去第一种箍筋范围计算。 2、承台梁钢筋计算节点可见06G101-6图集第64页和第65页,【承台梁】是梁式桩承台的简称,其本质是桩承台基础,基础构件是没有支座概念的。
2010-09-15 17:15:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看