忧无涯 2010-09-15 17:23:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1241查看 4回答
剪力墙模板问题
剪力墙计算时,按以下规定计算。 1.剪力墙较长边是墙厚的4倍以下时,按柱的相应项目计算。 2.剪力墙较长边是墙厚的4倍以上,7倍以下时,按短肢剪力墙项目计算。 3.剪力墙较长边是墙厚的7倍以上时,按墙的相应项目计算。 问题 1、如下图所示,请告诉我到底剪力墙较长边是怎么定义的?下图哪个是较长边?我怎么总感觉定额里这个“较长边”是多余的。 2、如图所示,上边那个边是墙厚的3.6倍,下边那个边是墙厚的7.2倍,这样它俩是不是应该一个套柱子模板,一个套短肢剪力墙,另外一个最长的墙套墙体模板项目?最下边那个T型柱的下端,是另套一个柱子项目还是并入最长的那个墙体里? 我的理解是,把所有柱子都按墙体考虑了,T型柱啊,Z型柱啊,L型柱啊,我都当做是墙体的拐角,我想知道我的理解对不对。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中情况已经标注清楚了暗柱,已经不存在长边与墙厚的关系问题了。 是的,两端有暗柱时都安墙计算。 有些定额说明条文,编制人解说的比较含糊,确实有时不好理解。 但是算量计算主要在自己决策,比没有什么严格的界限,要相信自己,放开思路计算就不会受到限制了。 肯定时一次性浇灌呀,无法分开的。
2010-09-15 17:36:40
-
下边那个边是墙厚的7.2倍,这个你是如何计算出来的?你是把柱各边累加起来的长度?
2010-09-15 17:47:25
-
你好,从图中看,柱是暗柱。你的看法:把所有柱子都按墙体考虑了,T型柱、Z型柱、L型柱都当做是墙体的拐角,我认为你的看法是对的。
2010-09-15 17:54:54
-
按最长边考虑 我去定额站资讯过,他说那柱是扶墙柱,大余4-7之间几是剪力墙 不是4-7之间就是套墙
2010-09-15 17:58:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看