宝宝 2010-09-15 18:12:46 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 854查看 3回答
柱的插筋
在钢筋算量里,柱的插筋在基础层已经计算了插筋,怎么在首层还能看见插筋,是我哪设置错了,我上传了我做的这个工程的基础和首层的柱的编辑钢筋的截图,请高手指教,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,建议检查下上层的B边纵筋根煺是不是比基础层输入的多了
2010-09-15 18:19:53
-
检查一下柱的截面尺寸和钢筋数量直径等数据,上下层是否一致;
2010-09-15 19:09:37
-
应该是你首妓输入的钢筋数量和基础层输入的钢筋数量不一样,检查一下吧。
2010-09-15 20:34:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看