• 暗柱 拉筋问题

    拉筋我是6A8-200 按照图上标注的,,我输入的拉筋有错误吗?在其他钢筋里面输入的 然后汇总计算后 计算公式6*((Ceil(2.3*38*14/min(5*16,100))+Ceil(1726/200)+1)) 。。。。 其中 2.3*38*14 是代表说明意思?

    其他钢筋

    抗震等级

    问题补充:A8-200 那少输入个6。。 呵呵是这样的6A8-200 我这个工程 抗震等级为四级抗震,,,不应该是27D呀,,,,30G101上面没有4级抗震的锚固长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 2.3*38*14 是代表说明意思? 这个是柱子钢筋在层间的两个搭接长度+搭接之间的最小距离0.3Lle 请看图片 柱子的一层中是错开搭接的,两个搭接长度加上搭接之间的最小距离就是 2.3lle Lle=1.4lae=1.4*27*d=38d 你看下你的柱子的强度等级是否为C35 这样四级抗震才是 27(锚固) 和 38(搭接) 你到楼层设置中看看,四级抗震软件柱子砼强度等级为C35的二级钢筋的搭接和锚固就是27和38 这个是软件默认的,你只需要到楼层设置中确认下就知道了

    答疑解惑

    2010-09-15 18:30:20 

  • 2.3*38*14 的意思:你设置的14纵筋为搭接,搭接区筋加密,请看03G101-1。 象这样的拉筋不用在其它钢筋中输入,如图输入即可

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-09-15 18:39:34 

  • 暗柱拉筋输入是很麻烦的,软件是不能够满足图纸要求的,要按照图纸要求在其他钢筋里一一的加上才行。

    2010-09-15 20:37:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map