smalldog612 2010-09-16 00:47:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 695查看 5回答
关于梁支座布置位置和计算结果不一样的疑问
请问这2种设置支座情况不一样计算也不一样,梁支座设置到什么位置最合理? 还有就是与梁平行(横跨剪力墙)的剪力墙有2个暗柱,支座应该设在哪个暗柱上呢?设置不同的暗柱 计算结果也不一样 好迷惑。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、框架梁落在剪力墙上已经逾越了《混凝土结构设计规范》的研究范围,《混凝土结构设计规范》中【框架结构】研究的是框架梁以框架柱为支座的内容,这种形式需要设计者给出具体的节点构造(平法中没有这个节点)。 2、这个节点的传统算法是框架梁伸入(与其平行的)剪力墙一个Lae,见08G101-11图集第51页。软件不同画法结果不同,也就是不同方法对应不同结果。如需框架梁伸入剪力墙取Lae,则应将框架梁画至暗柱外边(二者刚刚擦边接触),墙身也画到这个位置(即墙身与框架梁也是刚刚擦边接触,如果是转角墙只需画至转角中点即可)。如需框架梁以暗柱为支座,则将框架梁画至暗柱中点。 3、你问题中在中间支座连续穿过的框架梁(其经过有两个暗柱和一个墙身),应当设置(白色的)墙身为支座,这样整个剪力墙将会被识别成一个支座(当然你要先确定设计的钢筋在剪力墙处是穿越还是断开)。
2010-09-16 09:33:28
-
这两种计算结果应该是一样的。你可以设置完后自己计算试试,如下图,不过只是梁,连梁不同。
2010-09-16 06:49:04
-
两种情况的计算结果不一样,悬殊很大,框架梁的支座要在柱中心才正确。 第一张图片不正确,其余两张都是正确的,到了中心线。
2010-09-16 06:51:15
-
框架梁的支座筋应布置到梁的两端,你布置的第一种应为梁中筋和梁底筋
2010-09-16 07:32:00
-
你好:这种情况要分开说,当暗柱比较长而且在边缘处,能够满足梁纵筋的锚固要求时,就可以画到暗边或者到暗柱中心线。还有一种情况是一段墙,墙边有一短暗柱这时梁就必须要画到暗柱的中心线,要不然软件就会以这个暗柱作为支座,不考虑暗柱的那一端还有墙,也就是弯锚了,暗柱后面有墙时都是应该直锚的,因为暗柱也是墙的一部分。 画到暗柱边软件就默认了以暗柱为支座,画到暗柱的中心线软件会默认以墙为支座,你画一根梁试一下就知道了。
2010-09-16 07:32:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看