• 钢丝网,分别搭接200宽

    砼与墙体材料交接储铺设20目钢丝网,分别搭接200宽,与外墙预埋钢筋头焊接固定,高度超过24米的墙身应满铺18目钢丝网,与外墙预埋钢筋头焊接固定。 我选了外墙代码(WQLGSWPCD+WQZGSWPCD)*0.4 内墙代码(NQLGSWPCD+NQZGSWPCD)*0.4 计算结果想差很大,为什么呢? 是我选的不对吗?还是应该怎么弄? 谁可以帮我解决,有没有什么好的方案呀?

    问题补充:我只是要算墙与柱、墙与梁、墙与剪力墙的工程量,而且不是满挂的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    混凝土墙和砖墙交接处的钢丝网,直接在报表中查阅长度就可以了,乘以宽度,就是你要的面积工程量了;

    2010-09-16 09:52:50 

  • 根据你的问题中的要求,钢丝网有两种布方式,24米以下的你可选用代码,24米以上的只能用自定义线来完成计算。

    2010-09-16 09:53:58 

  • 你的方法是对的。高度超过24米的墙身应满铺18目钢丝网,就不要再设置那400宽的了,这要单独定义。

    2010-09-16 09:52:01 

  • 你的墙休检查一下是否内外墙体的标志都做正确了,如果不正确,也没有关系,直接将所有的内外墙设置为统一的网片代码,软件会自动计算的,设为(外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢筋网片总长度)*宽度

    2010-09-16 10:50:25 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看