Ark Sue 2010-09-16 21:17:27 | 河北省 其他专业 | 1928查看 3回答
室外电缆敷设问题
本工程电缆敷设采用穿石棉水泥保护管直埋敷设的方式,做法参见05D4-P27~30,若要直埋,电缆直埋做法参见05D4-P1~6。 问题: 我不是很理解,是在特定情况下,只能直埋时才直埋吗? 电缆敷设表 电缆型号规格 敷设方法 YJV22-10Kv 4*150 RC150 石棉水泥电缆保护管直埋敷设 YJV22-0.6/1Kv 4*25 RC70 石棉水泥电缆保护管直埋敷设 YJV22-0.6/1Kv 4*120 RC150 石棉水泥电缆保护管直埋敷设 YJV22-0.6/1Kv 4*25 RC70 石棉水泥电缆保护管直埋敷设 如此 以第二个为例RC70长度与电缆长度相同还是石棉水泥电缆保护管与电缆长度相同,还是RC70是穿道路时的保护套管,而石棉水泥电缆保护管是全程保护电缆的,还有就是都不是,说明原因再,谢谢 急用 第一次做室外,很郁闷
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算时石棉水泥电缆保护管是全程保护电缆,电缆与保护管是等长的。由于电缆要计预留、弯曲等,电缆的穿线长度比保护管要大
2010-09-17 06:58:10
-
你说的这么多可能情况都有,还是要看设计图是怎么要求的,是要按照设计图施工的;
2010-09-16 21:25:18
-
石棉水泥电缆保护管套相关的电缆保护管 电缆按照相关定额型号套取
2010-09-17 08:42:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看