小 乘 2010-09-17 11:00:51 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1962查看 1回答
关于广西05消耗量定额“蒸压加气混凝土砌块墙”的问题。。
1. 最新的广西05消耗量定额里“蒸压加气混凝土砌块的规格”有哪几种? 2. 施工图纸里标明墙体是采用240厚或120厚蒸压加气混凝土砌块砌的,那我能套这几项定额吗? : 01030181蒸压加气混凝土砌块墙 水泥石灰砂浆 墙体厚度 10cm; 01030182蒸压加气混凝土砌块墙 水泥石灰砂浆 墙体厚度 15cm; 01030183蒸压加气混凝土砌块墙 水泥石灰砂浆 墙体厚度 20cm ; 01030184 蒸压加气混凝土砌块墙 水泥石灰砂浆 墙体厚度 25cm; 01030149蒸压加气混凝土砌块墙(据最新节能补充定额说明,此定额作废仅作结算)。 还是得套其它”比如:小型空心砌块墙等之类再换算?? 3. 我所列的那几项定额是不是最新的定额版本里所具有的“蒸压加气混凝土砌块墙”的尺寸???(因为我发现有些版本软件的定额不一样,有些版本是没有这几项定额的)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳蒸压加气混凝土砌块墙的规格,没有这么小的型号啊,通常是390,190,90等规格尺寸的组合; 那样小的规格的蒸压加气混凝土砌块是没有的,也就不能砌筑那样厚度的墙; 和设计单位联系,看能不能改用其他砌块,最少是应该有这种规格的砌块; 也不为难啊,你可以把问题抛给技术人员;要他们去落实; 问一下技术人鱼实际施工时怎么做的,用的什么料;
2010-09-17 12:42:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看