• 承台箍筋外露的问题

    大样图

    配筋图

    答疑解惑





    图1为图纸配筋及承台尺寸

    图2为设置的模型配筋

    图3为箍筋外露的截图


    请问为什么按照图纸设置箍筋会外露,是我设置的问题吗?还是图纸问题? 有什么方式可以改变吗?


    2025-04-18 09:48:52 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    补充了设计箍筋要求,有一个外箍

    2025-04-18 11:00:26 补充

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    附12345号钢筋大样图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上下都是6根钢筋,应该是6肢箍,看图3像是7肢箍

    图4宽度是2046

    这个宽度1500,上下都是6根纵筋,应该是一个外箍,2个内箍

    首次提交 2025-04-18 09:47:10  最近修改2025-04-18 09:57:43 (修改过2次)

  • 问题就出现在,你上下部钢筋只有6根钢筋,箍筋弄8肢箍,其中的一个小箍筋,软件不知道怎么布置,所以布置到构件外了。你设置成6肢箍就对了。问问设计箍筋大样应该是错的。大样图

    首次提交 2025-04-18 09:47:29  最近修改2025-04-18 11:27:06 (修改过1次)