☀️ 2025-04-18 09:24:00 | 四川省 土建概算预算土建计量GTJ | 56查看 2回答
承台箍筋外露的问题
图1为图纸配筋及承台尺寸
图2为设置的模型配筋
图3为箍筋外露的截图
请问为什么按照图纸设置箍筋会外露,是我设置的问题吗?还是图纸问题? 有什么方式可以改变吗?
2025-04-18 09:48:52 补充
补充了设计箍筋要求,有一个外箍
2025-04-18 11:00:26 补充
附12345号钢筋大样图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上下都是6根钢筋,应该是6肢箍,看图3像是7肢箍
图4宽度是2046
这个宽度1500,上下都是6根纵筋,应该是一个外箍,2个内箍
首次提交 2025-04-18 09:47:10 最近修改2025-04-18 09:57:43 (修改过2次)
-
问题就出现在,你上下部钢筋只有6根钢筋,箍筋弄8肢箍,其中的一个小箍筋,软件不知道怎么布置,所以布置到构件外了。你设置成6肢箍就对了。问问设计箍筋大样应该是错的。
首次提交 2025-04-18 09:47:29 最近修改2025-04-18 11:27:06 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看