烟斗 2010-09-17 17:01:04 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 988查看 3回答
框架剪力墙结构板的画法
画框架剪力墙结构板的时候,出现一个问题,因为它不封闭只能采用矩形或者直线的画法,我采用矩形的画法,但是画出来的板往往都在轴线位置,计算板的钢筋量比实际多了很多,请问老师这种问题怎么解决呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘制完后点板,用偏移功能,多边偏移,向里偏移即可。
2010-09-17 17:04:59
-
板的设计要求一般是要伸入支座不小于12或240,所以按轴线画板计算板的钢筋怎么会多呢?
2010-09-17 17:05:51
-
你好,建议你把梁或墙延伸使其封闭,点画板
2010-09-17 17:09:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看