• 建筑物的垂直偏差

    请问各位师傅,一般建筑物高度在27-30m,27-32m的垂直度允许偏差一般是多少呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 垂直度允许偏差:正负20毫米。

    2010-09-17 18:15:51 

  • 参见下表示意 上限是3公分。

    垂直偏差

    2010-09-17 19:34:34 

  • H≤20m,垂直度允许偏差为≤0.008Hmm。 20<H≤50m,垂直度允许偏差为≤0.006Hmm。 50<H≤100m,垂直度允许偏差为≤0.005Hmm。相对于全高而言的。H=全高

    2010-09-17 18:17:10 

  • 为了说明我们制作的“高层建筑物结构全高垂直度检测记录表”的用法,现举例说明如下: 设有一栋现浇钢筋砼结构的 20 层高层建筑,层高 3m ,在砼结构形成过程中,各层将会出现“层间垂直度偏差”,其具体情况见下图一、图二所示: 现以 ① A 为例,经过对每层顶按 ① 、 A 轴 两方向垂直度检测所得的层间垂直度偏差值,其合成的量值(以“ L i ”表示);如图二所示。这个 L i 值,就是某二层顶之间垂直度实际发生且相对于 ① A 两相交轴线所形成的层间垂直度偏差值。我们将这个 L i 值,作为衡量各轴线层间垂直度偏差是否符合国家允许的偏差要求,其标准较过去用一个方向检测来衡量有较大的提高,但却符合偏差的实际情况。 L i 值含义见图三及其说明。 我们可以从举例中的图二得到:在第 7 层施工后,其 ① A 轴合成的垂直度偏差值为 L 7 = 20mm ,大于层间垂直度最大允许偏差 8 mm 的规定,这时的 H 7 = 3m × 7 = 21m = 21000mm 。由于 H/ 1000 = 21mm , < 30mm ,根据国家现行规范关于建筑物的垂直度偏差应同时满足 H/ 1000 与 30mm 的规定,该层应按 21mm 进行控制。 今因为 L 7 = 20mm,<21mm ,所以尽管第 7 层的实际层间垂直度偏差( 20mm )大于层间垂直度最大的允许偏差( 8 mm ),但结果, 7 层及以下的“全高”垂直度仍属合格之列(这是因为 7 层以下各层垂直度偏差值 Li 均小于 8mm ,无需再按 H/1000 与 30mm 的标准校核)。我们可以此得出结论:只要我们对超出层间的最大垂直度偏差按上述方式进行核算,那么在结构封顶后,其结构全高垂直度不用再行检测也可作出合格与否的判定。当然,若在外墙装饰后进行对外墙面层的垂直度检测,看是否仍在 H/1000 与 30mm 范围之内,那也是十分必要的。但它与结构全高的垂直度偏差是否符合要求是两回事,不能相提并论。

    2010-09-17 18:23:30 