-
guoguo 2010-09-17 21:34:55 | 山东省 其他专业 | 1407查看 5回答
防雷接地问题!!
在防雷接地项目里,利用基础钢筋做自然接地体套什么定额啊?应该怎么计算它的工程量??谢谢问题补充:怎么大家回答的都有差别啊?不知道哪个正确了!!不过都先感谢大家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在电气专业定额中有专用的【利用基础钢筋做接地极】的子目,可以直接套用。 你地区如果没有专用子目可以套领用圈梁钢筋做避雷网子目,可以用接地跨接线子母。 山东省03定额 定额解释第二章第18条有答复: 18.防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额? 答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。 以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算。
2010-09-18 00:07:59
-
套安装里的定额,按钢筋的引下长度计算。
2010-09-17 21:45:18
-
参照引下线编制或者编制补充定额
2010-09-18 09:53:32
-
镀锌扁钢套【接地母线沿地敷设】,按延长米计算。镀锌扁钢与钢筋连接套【柱主筋与圈梁钢筋焊接】,按处计算。
2010-09-18 08:08:41
-
1. 在防雷接地中,利用基础钢筋做自然接地体是利用基础圈梁的主筋进行基础圈梁的连接焊通接地,应该套电气定额中‘防雷及接地装置’章节的避雷网安装里的‘(利用圈梁钢筋)均压环敷设’的定额子目。 2. 工程量的计算:按照接地设计平面图纸所设计标注的利用基础接地的示线计算延长米。一般都是以基础的四周长度。
2010-09-18 08:40:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看